Микропроцессорные устройства РЗА для объектов энергетики 6-35-110 кВ в Ташкенте

15 мая 2019

 

OOORikomInterTradeв лице официального дилера Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "РЕЛСiС", правопреемник ПАО «Электротехнический завод» (г. Киев)

__________________________________________________________________

Микропроцессорные устройства РЗА для объектов энергетики 6-35-110 кВ

 

Стратегическим направлением развития предприятия является разработка и производство оборудования для энергетики. Прежде всего, это – серия микропроцессорных устройств релейной защиты серии РЗЛ, которые выпускаются с 2003 года. Широкий выбор исполнений различного функционала, построенные на отдельных платформах и в разных ценовых категориях позволяют заказчику подобрать устройство, максимально подходящее под его нужды. МП РЗА РЕЛСіС имеют питание от разных источников, работают в сложных условиях эксплуатации, в диапазоне температур от -40˚С до +50˚С.

 1.  Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики для распределительных сетей 6/35 кВ  РЗЛ-01

Устройство релейной защиты микропроцессорное серии РЗЛ-01 предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации:

-отходящих кабельных,воздушных линий электропередач напряжением 6-35 кВ;

-защиты вводных и секционных выключателей;

-в качестве резервной защиты трансформаторов.

          Устройство может применяться в качестве основного или резервного устройства РЗА присоединений комплектных распределительных устройств (КРУ), на панелях и в шкафах релейных залов и щитах управления электростанций и подстанций сетевых и промышленных предприятий.

 

Схема подключения внешних цепей к устройствам РЗЛ-01.

 

  1. 2.  Регистратор или Устройство резервной МТЗ с регистратором РЗЛ-02

Устройство РЗЛ-02.2н АР01 предназначено для регистрации переходных и установившихся процессов, а также для регистрации срабатывания устройств релейной защиты и автоматики на электрических станциях и подстанциях.

Устройство РЗЛ-02.2н АР01 обеспечивает:

■ регистрацию 6 величин напряжений или токов любой формы;

■ регистрацию 16 входов и 8 выходных реле (12 входов и 12 выходных реле);

■ пуск регистратора по изменению токов и напряжений, по изменению состояния любого из дискретных входов;

■ отображение текущих значений напряжений и токов на индикаторе (опция);

■ отображение текущих состояний дискретных входов с помощью светодиодов;

■ дистанционное управление, синхронизацию времени, контроль и диагностику регистратора по локальной сети;

■ регистрацию журнала событий (энергонезависимый);

■управление коммутационными аппаратами (опция);

■ двух (трех) фазная МТЗ с независимой выдержкой времени;

■ передачу сигналов дистанционно выходными реле на диспетчерский пункт;

■ запись и сохранение аварийных осциллограмм с возможностью передачи их на верхний уровень.

  Схема подключения внешних цепей с тремя ТТ к устройству "РЗЛ-02.2н АР01".


  1. 3.  Микропроцессорное реле токовой защиты для сетей 6-35 кВ серии РЗЛ-03

Устройство релейной защиты микропроцессорное РЗЛ-03 предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации воздушных и кабельный линий электропередачи напряжением 10(6) кВ., и может применяться для замены широко используемых реле РТ80, РТ90 и РС80М2, УЗА‑АТ.

Электромеханические реле (РТ80, РТ90) морально и физически устарели, не позволяют добиться высокой точности, быстродействия, а также выполнить сложные времятоковые характеристики. Кроме того, они требуют мощных источников питания оперативным током, а также большой мощности измерительных трансформаторов тока и напряжения. Для поддержания рабочего состояния защиты, выполненной на электромеханических реле, требуются значительные трудозатраты на техническое обслуживание.

  • Входной номинальный переменный ток фаз, Iн   -   5 A;
  • Частота переменного тока   -   50 Гц;

  4.    Устройство релейной защиты микропроцессорное серии РЗЛ-04

Применяется в распределительных сетях карьерных линий электропередач (воздушных и кабельных) напряжением 6–10 кВ с широким температурным диапазоном применения.

Применяется для контроля ЗНЗ в сетях с изолированной, или с резистивно-заземленной нейтралями. Обладают полным спектром сервисных функций и важными отличительными возможностями.

Варианты исполнений устройства:

-РЗЛ-04.201- с встроенной функцией журнала событий и цифрового осциллографа;

-РЗЛ-04.501- для кабельных и карьерных линий с направленной ЗНЗ;

-РЗЛ-04.601- с встроенной схемой шунтирования–дешунтирования электромагнитов отключения выключателя;

  

5.   Терминалы защиты и контроля подстанций и электрооборудования промышленных объектов серии РЗЛ-05

РЗЛ-05 является универсальным терминалом релейной защиты и автоматики для защиты, автоматики управления, контроля, регистрации и сигнализации на энергетических, промышленных объектах. РЗЛ-05 характеризуется возможностью гибкой функциональности и конфигурации аппаратной части. РЗЛ-05 обладает необходимыми функциями для обеспечения идеального контроля над воздушными и кабельными линиями электропередач.

РЗЛ-05 обеспечивает основную защиту для воздушных линий 110-35 кВ и фидеров для распределительных сетей 35-10(6) кВ. РЗЛ-05 подходит и для цепей с изолированной нейтралью и сетей с заземленной нейтралью.

РЗЛ-05 также используется как резервная защита двигателей, трансформаторов и генераторов на подстанциях, энергетических объектах и промышленных предприятиях.

Серия РЗЛ-05 включает в свой состав следующие терминалы в зависимости от их назначения с соответствующими базовыми конфигурациями:

 

  • РЗЛ-05.М - Устройство релейной защиты и автоматики микропроцессорное;
  • РЗЛ-05.А - Устройство релейной защиты и автоматики микропроцессорное с расширенной аппаратно-логической конфигурацией и со свободно-программируемой логикой;
  • РЗЛ-05.В - Устройство релейной защиты и автоматики микропроцессорное со свободно-программируемой логикой;
  • РЗЛ-05.F - Токовая защита и управление отходящих линий;
  • РЗЛ-05.И1ТН - Защита и управление трансформатора напряжения;
  • РЗЛ-05.К1 РПН - Автоматика регулирования под нагрузкой трансформаторов;
  • РЗЛ-05.Ш1 ЦС - Центральная сигнализация электрических подстанций и электростанций;

 Схема подключения внешних цепей к устройству "РЗЛ-05.А4 ВВ".

  1. 6.  Устройство автоматического ввода резерва УАВР-01

Устройство автоматического переключения питания УАВР-01 предназначено для включения резервного источника питания (АВР) в схемах релейной защиты и автоматики на распределительных устройствах объектов энергетики напряжением от 6 до 35 кВ с двумя секциями сборных шин.

УАВР-01 может обеспечивать автоматическое восстановление нормального режима (ВНР) после успешного срабатывания АВР при последующем восстановлении напряжения на питающей линии отключенного ввода.

Функции:

  • Контроль 2-х линейных напряжений до выключателей вводов по ТСН-1(2) или ТН (100, 220 или 380 В в зависимости от исполнения 2-х входных трансформаторов);
  • Контроль наличия напряжения на 1-й и 2-й СШ (однолинейное напряжение 100 В) при помощи двух дискретных входов;
  • Питание устройства от цепей контроля напряжения до выключателя ввода;
  • Режимы работы АВР с самовозвратом (ВНР) или без самовозврата;
  • Задание (через меню) уставок по напряжению (от ТСН-1 и ТСН-2) и выдержки времени раздельно для каждого из двух вводов;
  • Пуск АВР шин по снижению напряжения с контролем наличия напряжения на соседней секции;
  • Контроль наличия напряжения на резервном источнике питания для АВР;
  • Два режима работы ВНР: "Возврат с погашением" или "Возврат без погашения" - устанавливается программно через меню;
  • Светодиодная индикация положения выключателей вводов и секционного, а также, наличия напряжения до вводов и на секциях;
  • Блокировка работы АВР по ДВ и деблокировка при снятии сигнала с ДВ;
  • Возможность оперативного выведения функции возврата АВР (ВНР) через ДВ;

 7.  Реле максимального тока АЛ-5

Двухфазные, двухступенчатые (ТО+МТЗ) устройства защиты по максимальному току без оперативного питания серии АЛ-5 с двумя выходными реле используются для замены электромеханических реле РТ-80, РТ-90, микроэлектронных реле серии РС-80М2, РСТ-82.

Предназначены для применения в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики и являются современными микропроцессорными аналогами электромеханических имикроэлектронных токовых реле.

Питание схемы устройств при выполнении основных функций защиты осуществляется только от контролируемых цепей тока.

Устройства обеспечивают:

-          максимальную токовую защиту (МТЗ) с одной независимой и двумя зависимыми характеристиками срабатывания, которые можно выбрать микропереключателями на передней панели;

-          токовую отсечку (ТО) с двумя уставками времени срабатывания (50-70) мс и (100-120) мс, которая задается с передней панели;

-          возможность отключения токовой отсечки с передней панели или дистанционно замыканием внешнего контакта для организации логической защиты шин (ЛЗШ);

-          возможность задания общих для двух фаз уставок тока срабатывания МТЗ, тока срабатывания отсечки (в кратностях к току срабатывания МТЗ от 2 до 20 с шагом 0,25), времени срабатывания МТЗ;

-          светодиодную индикацию с памятью срабатывания выходных реле, которая для двух светодиодов обеспечивается в течение не менее 8 часов после снятия тока, одним светодиодом – не менее 12 часов;

-          возможность просмотра и сброса индикации срабатывания при помощи кнопки на передней панели.

Купить Микропроцессорные устройства РЗА для объектов энергетики 6-35 110 кВ можно

в Торговом доме "RIKOM INTER TRADE"

по адресу: г. Ташкент, Олмазорский район, ул. Уста Ширин, д. 136

Ориентир: металлобаза "Чукурсай", пл. Джами

www.rikomin.uz

  Более подробную инфомацию по вибротехники Вы можете получить

по телефонам: 

8 371 248-37-07,  +99893 388-99-21, +99893-500-99-21

email: rikomit@mail.ru

 

 

 

 



Комментарии
Оценка:
Комментарий будет опубликован после проверки модератором

© 2005-2024 Stroyka.uz. Все права защищены.